부산 세기유화 폭발화재
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,472회 작성일 15-08-24 16:23본문
화재유형 : 위험물
1. 발화일시
○ 1998.3.3.18:02
2.발화장소
○ 위치 : 부산광역시 사하구 장림동 341-6
3.화재원인
○ 세기유화 1층 작업장에서 가동중에 있던 수성풀 제조 반응기의 냉각수 공급장치 고장으로 반응기가 과열되면서 폭발한 것으로 추정됨.
4.피해상황
○ 소실내용 : 피해액 421,073,000원
○부동산 : 건물 붕괴 (187,573,000원)
○ 동 산 : 차량등 폭발음에 의해 파손 (233,500,000원)
○인명피해 : 42명
○사망 : 1명(남)
○부상 : 41명 (남 32, 여 9)
첨부파일
- 부산 세기유화 폭발화재.hwp (31.4K) 53회 다운로드 | DATE : 2015-08-24 16:23:10