인천 숭의동 맨홀 폭발 화재
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,295회 작성일 15-08-24 17:34본문
화재유형 : 구조물
-주유소 유류 주입시 안전관리 소홀로 휘발유가 누출되어 발생한 화재 사례-
Ⅰ. 화재발생상황
1. 발화일시
가. 발화 : 1998. 11. 6. 05:38
나. 각지 및 출동 : 1998. 11. 6. 05:40
다. 1착대 현장도착 : 1998. 11. 6. 05:42
2. 진압일시 : 1998. 11. 6. 06:20
3. 진화장소
가. 위 치 : 인천광역시 중구 신흥3가 26번지 일대
4. 화재원인
제일주유소에서 유조차가 지하저장탱크에 휘발유를 주입중 약 1,000ℓ가 유출되어 하수구로 유입되면서 하수구에서 발생한 유증기가 점화원(원인미상)의해 폭발한 사고
5. 피해상황
가. 재산피해 : 5,650천원
○ 부동산 : 4,450천원
○ 동 산 : 1,200천원
나. 인명피해 : 2명
○ 부 상 : 2명(여2)
첨부파일
- 인천 숭의동 맨홀 폭발 화재.hwp (14.5K) 43회 다운로드 | DATE : 2015-08-24 17:34:19